以上是20多年前的事,就此事在《电世界》杂志发过一篇短文。
我的观点是:输出有柜外配线的负载,必须加继电器;高电压、大电流最好加隔离继电器;柜内配线小信号负载可不加继电器。柜内配线控制大容量电感负载(如大功率的变压器、接触器线圈),必须加继电器,因为感性负载容易烧蚀触点。高频率信号输出,必须用晶体管输出型,不可以用继电器。乖乖小笨熊1、不同系统之间通过IO做通讯,为了防止彼此电源相互串扰,用继电器隔离有必要;2、晶体管输出驱动交流类型负载、PLC驱动过高电压负载或者过大电流负载,必须加继电器隔离或者放大容量;
3、较快开关速度小负载、高速脉冲输出类,请不要盲目加继电器
请叫我王老湿这个得看,如果就几十个点的PLC就没必要加中间继电器。如果是几百个点的PLC,最好是加上中间继电器隔离,不但输出加继电器,甚至输入也需要加中间继电器进行隔离,因为控制柜是家里搞好的,到现场还要将外部先引入,有时候现场接线人员会串入VAC进入,所以加继电器隔离是很有必要的。浮游云中我们就是输入输出都加继电器,其实有时感觉也挺浪费的,但是保险,大家潜移默化的都加Lasermade我比较同意三楼观点,其实输入输出都加继电器比较保险,有了它,再也不担心外面串入的强电,还有一点就是可以让整个控制柜看起来不那么空,给客户感觉也不错,要是打开控制柜,除了PLC及开关电源和空开几排端子,这样看着也不舒服,客户觉得花了大价钱买的东西,没看见啥。而且加上继电器增加控制柜神秘感。浮游云中
但是对于私企对电气成套价格把控严格的可能会按最经济的来说到这想到我们之前做技术选型,当时公司有招标环节,价格管控特别厉害,招标的那个负责人之前是做技术出身,选的有点问题就让你改,要么替换,要么做两种选型对比,都快被整疯了,公司的电气人员都烦他镜头看世界原来PLC的价格高,会的人少,所以当宝贝一样,输出都加个继电器,现在PLC的价格也下来了,会的人也多了,还要必要多此一举吗?一个SMC电磁阀的电流十几ma,一个继电器的电流三十几ma,加继电器有什么作用?还有,一台设备的动作周期超过百万次的时候,必定要选择晶体管输出的PLC,你加个继电器,不是多个必定要出问题的故障点吗?
至于说到怕串电进去,根本的解决办法是提高人员素质,而不是什么都加继电器
哎,你们喜欢加继电器就加吧,反正我是能不加就不加
victor电机那种正反转控制的,加中间继电器,可以手动试转;电磁阀加中间继电器的可以手动调试气缸类,其它高频动作的用固态继电器比较好!如果负载小的直接用输出就可以了!没有特别明确的界线,我觉得!
文小子个人观点:加不加继电器取决于你的输入/输出信号类型以及负载的大小,哪有绝对的加或者不加,还是得根据实际情况去制定方案。kitecrying
赞同,技术没有绝对的权威,要不还让大家来讨论干嘛,直接用不就得了我认为这个加不加的问题看自己项目的实际情况,酌情判断,区别对待,跟个人水平没啥关系吧,看楼上那么激动
桃李不严根据客户要求来确定加不加继电器,把利弊都跟客户讲好李东泽
PLC晶体管加继电器,看你要控制什么,如果要是控制电磁阀之类,建议还是加上,为了保护PLC输出点。如果电磁阀烧了,不会损害PLC输出点。如果是控制伺服驱动点位,我一般都不加,直接控制。
PLC是便宜了,但是如果烧毁PLC点,我们还要修改程序,如果距离比较远,需要或者跑一趟,或者加上远程模块。
问学_23个人观点:加不加继电器取决于你的输入/输出信号类型以及负载的大小,哪有绝对的加或者不加,还是得根据实际情况去制定方案。小伙伴们,你们怎么看?直接留言或者点击“阅读原文”来分享您的观点吧。
预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇